장비구축관련 문의드립니다.
  • 작성자
  • 2clyco
  • 06-21
  • 조회 92,570회
  • 댓글 1건
안녕하세요.
저희 회사내 콜센터운용으로 인터넷전화를 일부사용하고 있습니다.
얼마전 이슈로(국제호 다량발생) 인해 방화벽을 설치하고자 문의드립니다.

[현재 구성]
internet - router(vpn) - switch - CTI서버 - pbx장비
                                    |
                              인터넷전화


switch 와 cti서버 사이에 방화벽을 설치하고자 하는데 추천해주실 수 있는 장비를 요청드립니다.

댓글목록

친절맨님의 댓글

친절맨 06-22

안녕하세요 ~  하이온넷 친절맨 입니다.

이슈가 생기시어 방화벽을 설치하신다구요...

음.. 현재 구성 상  internet - router(vpn) - switch - CIT서버 - pbx장비 사이에 방화벽을 설치하신다면...

보통 router(vpn) - Firewall - switch - CTI - pbx 이런 식으로 설치를 하는 경우가 많습니다. ^^

방화벽을 사용하시 되 어떤 특정 포트나 아이피를 차단을 시켜야 하시는 건지 혹은 어떤 부분을 막거나 해야 하는지...

'국제호 다량발생' 이 부분을 이해를 못하겠어요... ㅡ.ㅜ  이에 대해 좀만 더 자세하게 설명 해주신다면

보다 더 자세한 컨설팅을 해드릴 수 있을 것 같습니다만... ^^

일반 방화벽만 필요하시다면 저희 ASTARO UTM 장비 1대만으로도 충분히 커버를 하실 수 있습니다.

물론, 네트워크 트래픽 용량이나 규모 등에 따라 장비가 달라질 수는 있습니다. (120 -> 220 -> 320 이런 식으로...)

구축 하셔야하는 부분에 대한 내용을 조금만 더 자세히 알려주시면 감사하겠습니다. ^^

메일 상담은 물론, 왕~ 친절 방문 상담도 가능하오니 부담갖지 마시고 아래 연락처로 전화 혹은 메일 부탁드립니다.

친절 상담 전화 : 1588-6096  /  친절 상담 메일 : online@haion.net